ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.09 20:26. Заголовок: ПВИ-250БТ


Давайте делиться опытом по ремонту, диагностике этого пускателя. / В кузбассе наверное самый распространёный тип пускателя/

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 75 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]


moderator




Пост N: 44
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.09 22:42. Заголовок: Так когда контактор ..


Так когда контактор включён Сопротивление изоляции не контролируется? а зачем так сделано

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 45
Зарегистрирован: 03.12.07
Откуда: Украина, Донецк
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:04. Заголовок: kairat пишет: Если ..


kairat пишет:

 цитата:
Если цепь 9-20 у ПМЗ; 12-13 у БКИ; 11-16 у ТЗП есть - то блоки исправны.


Прошу прощения, но у Вас тут опечатка. У ТЗП разъемы 12-13, а у блока БКИ 11-16.
asgt05 пишет:

 цитата:
Так когда контактор включён Сопротивление изоляции не контролируется? а зачем так сделано


Когда контактор включается сопротивление изоляции контролирует уже не БКИ(БРУ), а реле утечки на подстанции.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 54
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:15. Заголовок: nikolaus как я поним..


nikolaus как я понимаю, на подстанции утечка контролирует кабель, который идёт из РУНН до пускателя, а с моторки пускателя кабель который идёт, допутим на насос, его чтоли при включенном контакторе тоже реле утечки подстанции контролирует? / насчёт разьёмов точно , только схему помотрел, а так и внимания не обратил

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 65
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.09 22:49. Заголовок: хз..


хз

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 66
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.09 22:57. Заголовок: Поиск неисправностей..


Поиск неисправностей в пускателях
Если надо быстро, в смену, например, (а потом ремонт придет - разберется) не вникая в схему запускаться.
Во-первых, проверить наличие напряжения по наличию освещения, по сигнальным лампочкам, включением других механизмов запитанных с этого РП.

Разделить цепь на «автоматика» (АУК, и т.п.) или «силовая часть» (пускатель, станция управления ) определить к какому участку относится неисправность.

Как определиться, куда закапываться - в АУК или в пускатель. Вариантов как всегда несколько: один законный, другой быстрый и более точный.
По первому нужно знать немного схему пускателя. Произвести переключение в пускателе с положения «Работа», на «Проверка схемы» и нажатием кнопки или рычага, в разных аппаратах по-разному, пробовать включить лампочку «Проверка схемы». Если загорелась грешить на пускатель не надо - занимаемся АУКом, или что там включает пускатель. Недостатки: никто не поручится в исправности лампочки или ее цепи. Хотя для ПВИ250БТ вполне приемлимо – там переключений не надо, а только удерживая стоповую кнопку на крышке, надо нажать рычаг на себя, и лампочка загориться, если все блоки исправны. Второй неправильный – с диода на шпильки 1-3 запустить пускатель. Если включился – пускатель исправен, возвращаемся к АУКу (первому пускателю, который запускает этот). Не запустился, то

продолжаем делить и определять неисправный участок заменой заведомо исправными частями
блоки управления и защиты заменяем на исправные.

Тут всегда вопрос, а нету резервных, что ставим перемычки? Если только для нахождения неисправного блока, то это полбеды, но не надо привыкать.
Более правильный путь
прозвонить омиком блочки. Если те ламели на которых хотелось поставить перемычки не покажут цепи, то блок неисправен.
прикинуть и желательно до момента поломки подумать, где рядом можно взять блоки: с пускателя неиспользуемого всю смену (для откачки воды, для вулканизации, лебедочный, натяжной лебедки)

Панель заменить на исправную. Совет обычно применим для переносимых панелей типа ПВИ125, где взять её - те рекомендации, что и для блоков. Да, и проверить на включение, перед тем как снимать. Мало ли - может нерабочий.
Что-то получилось у меня написать. Как, пойдет?



Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.10 22:47. Заголовок: еще можно так прове..


еще можно так проверить пускатель за одно бду: снять блок. скобу и открыв включенный пускатель вытащив бду замкуть контакты 1-2

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
moderator




Пост N: 45
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:13. Заголовок: Спасибо, в принципе ..


Спасибо, в принципе всё понятно, только вот удерживая стоповую кнопку на крышке, надо нажать рычаг на себя, и лампочка загориться, если все блоки исправны, не понял, это я допустим пускатель выключил, и когда я его буду включать при повороте ручки мне ещё надо стоповую зажать? И какого цвета лампочка?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 68
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:20. Заголовок: Пускатель включенный..


Пускатель включенный ( ручка разъединителя включена), а флажок справа на себя - это "проверка схемы" лампочка белая (у нас давно ни одного светофильтра правда не осталось) от себя - проверка БРУ

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 46
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:23. Заголовок: А это я знаю, просто..


А это я знаю, просто неправильно тебя сначала понял, там ещё взвод ТЗП, ПМЗ. А вот насчёт с диода на шпильки 1-3 запустить пускатель? это мы что проверяем?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 69
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:40. Заголовок: Может быть это друго..


Может быть это другой вариант исполнения пускателя. Наш очень древний имеет флажок с правой стороны корпуса, есть относительно современнее у него по-другому: стоповая не на крышке, а сбоку. Как он проверяется по-позже уточню.
Про запуск с диода еще раз напоминаю, что так нельзя, если попадешься - уволят, это же включение пускателя с открытой крышкой, без сигнала и блокировок и шпильки силовые под напругой рядом. Проверяют таким образом стоит ли вообще лезть в пускатель или причина неисправности до него - в АУКе, или в блокировках, например, тормоза должны прежде включиться, или в кнопочном посту. Если включился, значит разбираемся с автоматикой до пускателя.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 47
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:46. Заголовок: Да у нас новые пуска..


Да у нас новые пускатели, флажок от себя Проверка ПМЗ, ТЗП с красным светофильтром, на себя проверка БКИ с зелёным светофильтром

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 48
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:49. Заголовок: А где эти шпильки на..


А где эти шпильки находятся, на панели? я по схеме смотрел и не понял что мы тем самым делаем, это те шпильки которые возле пульта на схеме/ да я понял что нельзя, так для общего ознакомления/

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 70
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:59. Заголовок: На эти шпильки подкл..


На эти шпильки подключается кнопочный пост, и получается, что просто включаешь пускатель этим диодом

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 49
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:02. Заголовок: Всё теперь понял.а у..


Всё теперь понял.а у тебя есть схемы блочков?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 71
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:04. Заголовок: Схемы-то есть, но ст..


Схемы-то есть, но стоит ли закапываться в них, это дело электроцеха в них копаться. Если надо отсканирую, но попозже это будет

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 50
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:07. Заголовок: Отсканируй, так посм..


Отсканируй, так посмотреть, вдруг понадобится. Вот ещё вопрос, для чего нужны вывода на схеме 8, 6, 7, 4, 5

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 72
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:47. Заголовок: Так это шпильки на к..


Так это шпильки на которые выводятся блок-контакты контактора, нормально замкнутые и нормально разомкнутые с диодом и без. Используются для запуска, например, второго пускателя при многодвигательной приводе, скажем конвейера. Для информации к диспетчеру, или вот на АУК для контроля берется один из размыкающихся контактов на 25 шпильку садится, называется проверка нормального запуска (если привод многодвигательный, то необходима защита от работы одним двигателем, чтоб не спалить его, и суть защиты в том, что включается последний двигатель и его пускатель разрывает цепь БЗ в АУКе - все нормально можно работать; не включился, то в АУКе через выдержку времени срабатывает блок заштыбовки и его лампа загорается - конвейер останавливается).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 51
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:52. Заголовок: Маленько понятно, я ..


Маленько понятно, я в АУК вообще ничего не знаю по схеме, как подключать и т.д надо будет схему посмотреть

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 52
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:55. Заголовок: А где эти шпильки на..


А где эти шпильки находятся? в отделении выводов? вроде я их там не видел

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 46
Зарегистрирован: 03.12.07
Откуда: Украина, Донецк
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:24. Заголовок: Да, всё верно. Реле ..


Да, всё верно. Реле утечки контролирует всю цепь от подстанции до двигателя. А БКИ(БРУ) контролирует участок от пускателя до двигателя, но только тогда,когда у пускателя включен реверс, а контакты ещё не замкнуты.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 75 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  6 час. Хитов сегодня: 15
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка да