ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.09 20:26. Заголовок: ПВИ-250БТ


Давайте делиться опытом по ремонту, диагностике этого пускателя. / В кузбассе наверное самый распространёный тип пускателя/

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 75 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]





Пост N: 4
Зарегистрирован: 23.07.11
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.07.11 22:23. Заголовок: это сделано потому ч..


это сделано потому что на одну замкнутую цепь должен быть один контроль за утечкой,эту роль после отключения БКИ выполняет АЗУР в подстанции

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 2
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.09 20:29. Заголовок: Народ напишите номер..


Народ напишите номера перемычек на Блока ПМЗ, БДУ, БКИ

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 26
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.03.09 17:07. Заголовок: Характеристики 2.1 Н..


Характеристики
2.1 Номинальное напряжение сети……………………………………………………………………….380-660 В
2.2 Частота переменного тока…………………………………………………………………………….………50 Гц
2.3 Номинальный ток продолжительного режима…………………………………………………….250 А
2.4 Коммутационная способность:
2.5 Напряжение искробезопасных цепей управления………………………………………………….18 В
На отключение /эффективное значение тока/..………………………………………………..…4000 А
На включение /амплитудное значение тока/………………………………………………………..7000 А
2.6 Уставки блока контроля изоляции БКИ:
Предупредительная……………………………………………………………………………………………………….100 КоМ
Аварийная…………………………………………………………………………………………………………………………30 КоМ


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 53
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 00:51. Заголовок: Самый распространенн..


Самый распространенный? Он же старый! До вас украинские типа ПВИТ 250МВ не дошли - те посовременнее. Про перемычки говорить не буду -нельзя их ставить. Про опыт, скорее всего имеется ввиду не текущий, регламентный ремонт, а диагностика, поиск неисправностей? Тут конечно соблазн наставить перемычек, но лучше иметь резервные блочки и их менять. Чаще вылетают БДУ и ПМЗ. Дальше продолжать или не так я вопрос понял?

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.06.09 19:08. Заголовок: Пвит 250


давайте мы Вам поставим ПВИТ 250М , ПВИТ 250МВ, ПВИТ 250МВР, ПВИТ 250М3 (250/125/63), ПВИТ 250МВ3 (250/125/63)
Кто у Вас на предприятии решает вопросы поставок , закупок электрооборудования ? На чье имя и на какой факс предложение отправить ?

мой e-mail fsvitlana@yandex.ru, жду ответ

Светлана

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
moderator




Пост N: 27
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 10:27. Заголовок: Если бы блочки всегд..


Если бы блочки всегда были под рукой, а так поставил перемычку и всё работает, БДУ 1-2 перемычка. На ПМЗ какая премычка?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 58
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 13:30. Заголовок: поставил перемычку и..



 цитата:
поставил перемычку и всё работает

- дикость это! С соседнего пускателя сними, в конце концов, тот же пускатель, что насос включает для откачки воды не всю смену нужен и т.п., а если приспичило то в схему смотри, там же видно, в цепи включения промреле все котакты обозначены.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 31
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 15:34. Заголовок: Может у вас на шахте..


Может у вас на шахте так, я работал ГРП, так у нас на ленту пускатель сломался, и неоткуда было снять блок, остаётся только перемычка, не понял на счёт промежуточого реле? /только учусь всем тонкостям слесаря /

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 59
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 18:06. Заголовок: Немного по-другому н..


Немного по-другому надо действовать: не брать на себя лишнего, ставя перемычки. Пусть кто-то рангом повыше дает распоряжение, а лучше ищет блок, если заранее не смог организовать резерв. Я думаю, что будет лучше правильно диагностировать отказ и дать заключение - нужен, например, ПМЗ - рожайте, а ставить перемычку не буду.
Тут схемку немного разукрасил, отметил цепь промежуточного реле. В этой цепи и есть размыкающие контакты нужных тебе блоков. Их можно проверять сняв с пускателя, омиком. Если цепь 9-20 у ПМЗ; 12-13 у БКИ; 11-16 у ТЗП есть - то блоки исправны.
Вообще неплохая мысль: попозже разукрашу схему, разбив ее на цепи включения БДУ, то что от шпилек 1-3 сверху идет через стоповую кнопку; цепь питания пром. реле, цепь катушки пром. реле; цепь контакторной катушки и что по-моему мнению чаще выходит из строя.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 35
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 21:28. Заголовок: Вот это хорошее дело..


Вот это хорошее дело, так легче будет понять начинающим слесарям. Респект

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 36
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 21:36. Заголовок: kairat Слушай, а эти..


kairat Слушай, а эти схемы ты в AutoCad чертил? Если да то в какой версии?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 37
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 21:41. Заголовок: Значит перемычки ста..


Значит перемычки ставишь в промежуточном реле, допустим заперемычим мы БДУ тогда кнопочный пост не будет работать?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 60
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 22:20. Заголовок: что заладил перемычк..


что заладил перемычки-перемычки! Если начинаешь, то не с этого!
Если ставишь перемычку 1-2 на БДУ , то пускатель включается сразу с ручки, кнопка соответственно не при делах.
Схемы я не чертил, а мой знакомый с шахты Ленина, зайди к нему на сайт, если хочешь, адрес там на схеме есть. Кстати, не пойму его, зачем он чертит, когда можно сканировать?

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 39
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 22:24. Заголовок: А с чего начинать? Т..


А с чего начинать? Так удобней редактировать чертёж, что-то подписывать и т.д, я вот схему электроснабжения лавы в автокаде делал, замучался, зато потом легко ошибки исправлять

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 62
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 22:31. Заголовок: Примерно понял, что ..


Примерно понял, что тебе нужно, за сегодня- завтра попробую "пособие" написать.
Про черчение - какие изменения в схему пускателя? Она уже меняться не будет.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 40
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 22:34. Заголовок: Я имел ввиду, вдруг ..


Я имел ввиду, вдруг он захочет на схеме что-нибудь подписать например/ ты мог бы поподробней про реле форсировочное написать? Я так то принцип работы схемы знаю, но есть много тонкостей


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 63
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.03.09 22:58. Заголовок: Общий принцип реле ф..


Общий принцип реле форсировки - подать больший ток на контакторную катушку в момент включения и оставить на все остальное время меньший ток для удержания якорной системы во включенном состоянии. На той схеме реле форсировки К2.1 включено его контакт К2.2 замкнут, если контактор не притянут, при включении контактора, разрывается цепь реле форсировки контактом контактора К1.3 и реле форсировки отключается и своим контактом К2.2 размыкает короткую цепь на контакторную катушку и включает в нее сопротивления R2,R3 - ток в катушке контактора снижается.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 42
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.09 09:48. Заголовок: Так это реле форсиро..


Так это реле форсировки для того чтобы катушки не горели?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 43
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.09 09:55. Заголовок: А вот схему смотрел,..


А вот схему смотрел, и не понял, для чего нужен размыкающий контакт К1.4?

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 64
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.09 22:20. Заголовок: Про реле форсировки ..


Про реле форсировки правильно
Контакт К1.4 это блокировка: блок БКИ контролирует сопротивление изоляции только когда пускатель, его контактор не включен. Когда пускатель включился этот контакт размыкается и блок БКИ не контролирует токи утечки.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 44
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.09 22:42. Заголовок: Так когда контактор ..


Так когда контактор включён Сопротивление изоляции не контролируется? а зачем так сделано

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 45
Зарегистрирован: 03.12.07
Откуда: Украина, Донецк
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:04. Заголовок: kairat пишет: Если ..


kairat пишет:

 цитата:
Если цепь 9-20 у ПМЗ; 12-13 у БКИ; 11-16 у ТЗП есть - то блоки исправны.


Прошу прощения, но у Вас тут опечатка. У ТЗП разъемы 12-13, а у блока БКИ 11-16.
asgt05 пишет:

 цитата:
Так когда контактор включён Сопротивление изоляции не контролируется? а зачем так сделано


Когда контактор включается сопротивление изоляции контролирует уже не БКИ(БРУ), а реле утечки на подстанции.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 54
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:15. Заголовок: nikolaus как я поним..


nikolaus как я понимаю, на подстанции утечка контролирует кабель, который идёт из РУНН до пускателя, а с моторки пускателя кабель который идёт, допутим на насос, его чтоли при включенном контакторе тоже реле утечки подстанции контролирует? / насчёт разьёмов точно , только схему помотрел, а так и внимания не обратил

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 65
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.09 22:49. Заголовок: хз..


хз

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 66
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.03.09 22:57. Заголовок: Поиск неисправностей..


Поиск неисправностей в пускателях
Если надо быстро, в смену, например, (а потом ремонт придет - разберется) не вникая в схему запускаться.
Во-первых, проверить наличие напряжения по наличию освещения, по сигнальным лампочкам, включением других механизмов запитанных с этого РП.

Разделить цепь на «автоматика» (АУК, и т.п.) или «силовая часть» (пускатель, станция управления ) определить к какому участку относится неисправность.

Как определиться, куда закапываться - в АУК или в пускатель. Вариантов как всегда несколько: один законный, другой быстрый и более точный.
По первому нужно знать немного схему пускателя. Произвести переключение в пускателе с положения «Работа», на «Проверка схемы» и нажатием кнопки или рычага, в разных аппаратах по-разному, пробовать включить лампочку «Проверка схемы». Если загорелась грешить на пускатель не надо - занимаемся АУКом, или что там включает пускатель. Недостатки: никто не поручится в исправности лампочки или ее цепи. Хотя для ПВИ250БТ вполне приемлимо – там переключений не надо, а только удерживая стоповую кнопку на крышке, надо нажать рычаг на себя, и лампочка загориться, если все блоки исправны. Второй неправильный – с диода на шпильки 1-3 запустить пускатель. Если включился – пускатель исправен, возвращаемся к АУКу (первому пускателю, который запускает этот). Не запустился, то

продолжаем делить и определять неисправный участок заменой заведомо исправными частями
блоки управления и защиты заменяем на исправные.

Тут всегда вопрос, а нету резервных, что ставим перемычки? Если только для нахождения неисправного блока, то это полбеды, но не надо привыкать.
Более правильный путь
прозвонить омиком блочки. Если те ламели на которых хотелось поставить перемычки не покажут цепи, то блок неисправен.
прикинуть и желательно до момента поломки подумать, где рядом можно взять блоки: с пускателя неиспользуемого всю смену (для откачки воды, для вулканизации, лебедочный, натяжной лебедки)

Панель заменить на исправную. Совет обычно применим для переносимых панелей типа ПВИ125, где взять её - те рекомендации, что и для блоков. Да, и проверить на включение, перед тем как снимать. Мало ли - может нерабочий.
Что-то получилось у меня написать. Как, пойдет?



Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.10 22:47. Заголовок: еще можно так прове..


еще можно так проверить пускатель за одно бду: снять блок. скобу и открыв включенный пускатель вытащив бду замкуть контакты 1-2

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
moderator




Пост N: 45
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:13. Заголовок: Спасибо, в принципе ..


Спасибо, в принципе всё понятно, только вот удерживая стоповую кнопку на крышке, надо нажать рычаг на себя, и лампочка загориться, если все блоки исправны, не понял, это я допустим пускатель выключил, и когда я его буду включать при повороте ручки мне ещё надо стоповую зажать? И какого цвета лампочка?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 68
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:20. Заголовок: Пускатель включенный..


Пускатель включенный ( ручка разъединителя включена), а флажок справа на себя - это "проверка схемы" лампочка белая (у нас давно ни одного светофильтра правда не осталось) от себя - проверка БРУ

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 46
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:23. Заголовок: А это я знаю, просто..


А это я знаю, просто неправильно тебя сначала понял, там ещё взвод ТЗП, ПМЗ. А вот насчёт с диода на шпильки 1-3 запустить пускатель? это мы что проверяем?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 69
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:40. Заголовок: Может быть это друго..


Может быть это другой вариант исполнения пускателя. Наш очень древний имеет флажок с правой стороны корпуса, есть относительно современнее у него по-другому: стоповая не на крышке, а сбоку. Как он проверяется по-позже уточню.
Про запуск с диода еще раз напоминаю, что так нельзя, если попадешься - уволят, это же включение пускателя с открытой крышкой, без сигнала и блокировок и шпильки силовые под напругой рядом. Проверяют таким образом стоит ли вообще лезть в пускатель или причина неисправности до него - в АУКе, или в блокировках, например, тормоза должны прежде включиться, или в кнопочном посту. Если включился, значит разбираемся с автоматикой до пускателя.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 47
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:46. Заголовок: Да у нас новые пуска..


Да у нас новые пускатели, флажок от себя Проверка ПМЗ, ТЗП с красным светофильтром, на себя проверка БКИ с зелёным светофильтром

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 48
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:49. Заголовок: А где эти шпильки на..


А где эти шпильки находятся, на панели? я по схеме смотрел и не понял что мы тем самым делаем, это те шпильки которые возле пульта на схеме/ да я понял что нельзя, так для общего ознакомления/

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 70
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 11:59. Заголовок: На эти шпильки подкл..


На эти шпильки подключается кнопочный пост, и получается, что просто включаешь пускатель этим диодом

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 49
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:02. Заголовок: Всё теперь понял.а у..


Всё теперь понял.а у тебя есть схемы блочков?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 71
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:04. Заголовок: Схемы-то есть, но ст..


Схемы-то есть, но стоит ли закапываться в них, это дело электроцеха в них копаться. Если надо отсканирую, но попозже это будет

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 50
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:07. Заголовок: Отсканируй, так посм..


Отсканируй, так посмотреть, вдруг понадобится. Вот ещё вопрос, для чего нужны вывода на схеме 8, 6, 7, 4, 5

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 72
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:47. Заголовок: Так это шпильки на к..


Так это шпильки на которые выводятся блок-контакты контактора, нормально замкнутые и нормально разомкнутые с диодом и без. Используются для запуска, например, второго пускателя при многодвигательной приводе, скажем конвейера. Для информации к диспетчеру, или вот на АУК для контроля берется один из размыкающихся контактов на 25 шпильку садится, называется проверка нормального запуска (если привод многодвигательный, то необходима защита от работы одним двигателем, чтоб не спалить его, и суть защиты в том, что включается последний двигатель и его пускатель разрывает цепь БЗ в АУКе - все нормально можно работать; не включился, то в АУКе через выдержку времени срабатывает блок заштыбовки и его лампа загорается - конвейер останавливается).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 51
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:52. Заголовок: Маленько понятно, я ..


Маленько понятно, я в АУК вообще ничего не знаю по схеме, как подключать и т.д надо будет схему посмотреть

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 52
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 12:55. Заголовок: А где эти шпильки на..


А где эти шпильки находятся? в отделении выводов? вроде я их там не видел

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 46
Зарегистрирован: 03.12.07
Откуда: Украина, Донецк
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:24. Заголовок: Да, всё верно. Реле ..


Да, всё верно. Реле утечки контролирует всю цепь от подстанции до двигателя. А БКИ(БРУ) контролирует участок от пускателя до двигателя, но только тогда,когда у пускателя включен реверс, а контакты ещё не замкнуты.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 55
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:28. Заголовок: А когда разъединител..


А когда разъединитель на пускателе выключен, то РУ подстанции контролирует всю цепь?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 47
Зарегистрирован: 03.12.07
Откуда: Украина, Донецк
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:35. Заголовок: Нет, тогда РУ контро..


Нет, тогда РУ контролирует только цепь до пускателя.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 56
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:37. Заголовок: Насколько я помню у ..


Насколько я помню у нас на подстанциях КТВП стояли реле утечки АЗПБ. а Сколько уставка на подстанциях

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 48
Зарегистрирован: 03.12.07
Откуда: Украина, Донецк
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:56. Заголовок: Там не совсем уставк..


Там не совсем уставка, хотя можно сказать и уставка. Просто при падении сопротивления к 30- 60 кОм реле утечки начинает выбивать низкую сторону.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 57
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 22:58. Заголовок: Даже в описании пуск..


Даже в описании пускателя пишут, уставка БКИ там 30 и 100КоМ, вот значит на подстанция такая же / В книге видел пускатель ПВИ-250-1140 так там уставка: предупредительная 300, а аварийная 100. Вот

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 58
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 23:00. Заголовок: Так РУ на подстанции..


Так РУ на подстанции и при выключенной РУНН работает, а я когда то не знал, чуть током не бабахнуло

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 80
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.03.09 17:53. Заголовок: asgt05 посмотри про ..


asgt05 посмотри про плановые ремонты 250-го
тут Сканировал когда-то умную книжку. Надо? Или все больше внеплановые аварийные ремонты интересуют?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 49
Зарегистрирован: 03.12.07
Откуда: Украина, Донецк
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.09 23:13. Заголовок: Всё верно, реле утеч..


Всё верно, реле утечки при выключении НН работает в режиме БРУ и посылает 110В в сеть. Для того чтобы не трепало можно посадить одну фазу на землю и током бить уже не будет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 61
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.03.09 10:30. Заголовок: nikolaus а у вас в д..


nikolaus а у вас в донецке 250 используются?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник


Пост N: 50
Зарегистрирован: 03.12.07
Откуда: Украина, Донецк
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.03.09 15:44. Заголовок: Да, наверное, как и ..


Да, наверное, как и у вас - почти повсеместно.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 68
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.03.09 21:59. Заголовок: Спасибо за инфу, мен..


Спасибо за инфу, меня больше про внеплановые ремонты интересует?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 84
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.03.09 22:07. Заголовок: что тут скажешь, для..


что тут скажешь, для внеплановых надо руку набивать, опыт, по каждой ситуации разбираться, и общими советами вроде как не получается научить

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 88
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.04.09 12:20. Заголовок: :sm38: Будем осваив..


Будем осваивать азы слесарского искуства

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Пост N: 16
Зарегистрирован: 02.09.08
Откуда: Украина, Ровеньки
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.04.09 19:39. Заголовок: Привет всем! Отвечу ..


Привет всем! Отвечу на твой вопрос asgt05.До включения, если сопротивление изоляции нормальное, то как сказали, БКИ дает на включение пускателя и наоборот-недает включить.сделано это-для сохранения двигателя, чтоб он не сгорел, мало ли что могло случиться, когда какой-либо приемник этого пускателя не работал(повреждение кабеля, замочился двигатель или кабель на счалках и т. д.).Вот и контролируется отходящее сопр. изоляции этого пускателя.А при работе уже контролирует реле утечки на сухой или др. тр-ой подстанции.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
moderator




Пост N: 90
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.04.09 20:04. Заголовок: я уже разобрался, сп..


я уже разобрался, спасибо за помощь, пускатель работает в режиме БРУ(т.е контролирует утечку при выключенном контакторе), а подстанция в режиме РУ

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Пост N: 11
Зарегистрирован: 10.03.08
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.06.09 21:05. Заголовок: Уважаемые спецы! Ска..


Уважаемые спецы! Скажите пожалуйста совместно с ПМЗ применяется какой трансформатор тока (тип, сопротивление на выходе вторичной обмотки).
Для всех типов пускателей этот трансформатор тока одинаковый? Имеется ввиду одинаковость типа и сопротивления.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Пост N: 120
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.06.09 20:39. Заголовок: Применяются трансфор..


Применяются трансформаторы тока типа ТТЗ63А, ТТЗ125А,ТТЗ250А,ТТЗ320А. Для каждого пускателя свои трансформаторы, для БТ с индексом "А"

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Пост N: 12
Зарегистрирован: 10.03.08
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.06.09 12:33. Заголовок: Трансформаторы ТТЗ-X..


Трансформаторы ТТЗ-XXА выпусает один производитель или их несколько?

Трансформаторы тока на разные номиналы (Iном.тр) на выходе имеют одинаковое напряжение, если их прогружать одинаковой кратностью тока (Iфакт/Iном.тр)?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.07.09 15:38. Заголовок: Когда контактор вклю..


Когда контактор включен , сопротивление отходящей цепи контролируется реле утечки подстанции.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.07.09 05:48. Заголовок: Что может быть если..


Что может быть если после того как мы поставили на згоревший предохранитель перемычку у нас начали гореть провода выходящие с трансформатора 36 В и кажется 8 В тоже как устранить эту проблемку?


Спасибо: 0 
Цитата Ответить





Пост N: 2
Зарегистрирован: 10.07.09
Откуда: Казахстан
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.07.09 09:45. Заголовок: romzesvelikiy пишет:..


romzesvelikiy пишет:

 цитата:
Что может быть если после того как мы поставили на згоревший предохранитель перемычку у нас начали гореть провода выходящие с трансформатора 36 В и кажется 8 В тоже как устранить эту проблемку?


Заменить контакторную катушку - паленная...

Мир тесен, земля круглая... Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Пост N: 1
Зарегистрирован: 10.10.10
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.10 19:47. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Пост N: 2
Зарегистрирован: 10.10.10
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.10 20:22. Заголовок: Добавить нечего. Все..


Добавить нечего. Все спецы расписали. На ПВИ-250БТ нет 36В на внешние нагрузки. И кидаем запалюгу сами. Бывает по спешке или неопытности сразу на шпильки а надо одно плечо с предохранителя. Понятно что в случае замыкания в первом случае сгорит трансформатор а во втором предохранитель.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Пост N: 3
Зарегистрирован: 10.10.10
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.10 20:23. Заголовок: Добавить нечего. Все..


Добавить нечего. Все спецы расписали. На ПВИ-250БТ нет 36В на внешние нагрузки. И кидаем запалюгу сами. Бывает по спешке или неопытности сразу на шпильки а надо одно плечо с предохранителя. Понятно что в случае замыкания в первом случае сгорит трансформатор а во втором предохранитель.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Пост N: 4
Зарегистрирован: 10.10.10
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.10 20:24. Заголовок: Добавить нечего. Все..


Добавить нечего. Все спецы расписали. На ПВИ-250БТ нет 36В на внешние нагрузки. И кидаем запалюгу сами. Бывает по спешке или неопытности сразу на шпильки а надо одно плечо с предохранителя. Понятно что в случае замыкания в первом случае сгорит трансформатор а во втором предохранитель.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Пост N: 5
Зарегистрирован: 10.10.10
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.10 20:25. Заголовок: Добавить нечего. Все..


Добавить нечего. Все спецы расписали. На ПВИ-250БТ нет 36В на внешние нагрузки. И кидаем запалюгу сами. Бывает по спешке или неопытности сразу на шпильки а надо одно плечо с предохранителя. Понятно что в случае замыкания в первом случае сгорит трансформатор а во втором предохранитель.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Пост N: 6
Зарегистрирован: 10.10.10
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.10 20:29. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.09.11 21:21. Заголовок: Мужики подскажите об..


Мужики подскажите обмоточные данные с силового трансформатора с ПВИ-250БТ

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.09.13 08:40. Заголовок: ggg..


ggg

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.09.13 08:49. Заголовок: Подскажите уважаемые..


Подскажите уважаемые. Имеется пускатель ПВИ 250 БТ, необходимо сделать сигнализацию того, что пускатель включён. В моторной камере на выводе есть ряд шпилек. Какое напряжение на например на шпильках 8, 6, 7, 4, 5? Туда можно подключить лампочку например на 127 v так чтобы она загоралась когда пускатель включился?

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 21.07.14
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.07.14 04:02. Заголовок: Подскажите пожалуйст..


Подскажите пожалуйста, "почему при установке перемычки 1-2 на блок БДУ в пускателе ПВИТ-63 М горит трансформатор???

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 13.03.15
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.15 19:50. Заголовок: На ПМЗ-9-20..


На ПМЗ-9-20

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Пост N: 1
Зарегистрирован: 13.03.15
Рейтинг: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.15 19:50. Заголовок: На ПМЗ-9-20..


На ПМЗ-9-20

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.19 05:21. Заголовок: чо как оно, электрич..


чо как оно, электрические?
Все эти ПВИТы такая шляпа, ничего православнее БТ еще не придумано

Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.12.19 13:45. Заголовок: А как же БТВ..


А как же БТВ

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Ответов - 75 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  6 час. Хитов сегодня: 16
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка да