Пост N: 26
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг:
0
Отправлено: 16.03.09 17:07. Заголовок: Характеристики 2.1 Н..
Характеристики 2.1 Номинальное напряжение сети……………………………………………………………………….380-660 В 2.2 Частота переменного тока…………………………………………………………………………….………50 Гц 2.3 Номинальный ток продолжительного режима…………………………………………………….250 А 2.4 Коммутационная способность: 2.5 Напряжение искробезопасных цепей управления………………………………………………….18 В На отключение /эффективное значение тока/..………………………………………………..…4000 А На включение /амплитудное значение тока/………………………………………………………..7000 А 2.6 Уставки блока контроля изоляции БКИ: Предупредительная……………………………………………………………………………………………………….100 КоМ Аварийная…………………………………………………………………………………………………………………………30 КоМ
Пост N: 53
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг:
0
Отправлено: 17.03.09 00:51. Заголовок: Самый распространенн..
Самый распространенный? Он же старый! До вас украинские типа ПВИТ 250МВ не дошли - те посовременнее. Про перемычки говорить не буду -нельзя их ставить. Про опыт, скорее всего имеется ввиду не текущий, регламентный ремонт, а диагностика, поиск неисправностей? Тут конечно соблазн наставить перемычек, но лучше иметь резервные блочки и их менять. Чаще вылетают БДУ и ПМЗ. Дальше продолжать или не так я вопрос понял?
давайте мы Вам поставим ПВИТ 250М , ПВИТ 250МВ, ПВИТ 250МВР, ПВИТ 250М3 (250/125/63), ПВИТ 250МВ3 (250/125/63) Кто у Вас на предприятии решает вопросы поставок , закупок электрооборудования ? На чье имя и на какой факс предложение отправить ?
Пост N: 58
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг:
0
Отправлено: 17.03.09 13:30. Заголовок: поставил перемычку и..
цитата:
поставил перемычку и всё работает
- дикость это! С соседнего пускателя сними, в конце концов, тот же пускатель, что насос включает для откачки воды не всю смену нужен и т.п., а если приспичило то в схему смотри, там же видно, в цепи включения промреле все котакты обозначены.
Пост N: 31
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг:
0
Отправлено: 17.03.09 15:34. Заголовок: Может у вас на шахте..
Может у вас на шахте так, я работал ГРП, так у нас на ленту пускатель сломался, и неоткуда было снять блок, остаётся только перемычка, не понял на счёт промежуточого реле? /только учусь всем тонкостям слесаря /
Пост N: 59
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг:
0
Отправлено: 17.03.09 18:06. Заголовок: Немного по-другому н..
Немного по-другому надо действовать: не брать на себя лишнего, ставя перемычки. Пусть кто-то рангом повыше дает распоряжение, а лучше ищет блок, если заранее не смог организовать резерв. Я думаю, что будет лучше правильно диагностировать отказ и дать заключение - нужен, например, ПМЗ - рожайте, а ставить перемычку не буду. Тут схемку немного разукрасил, отметил цепь промежуточного реле. В этой цепи и есть размыкающие контакты нужных тебе блоков. Их можно проверять сняв с пускателя, омиком. Если цепь 9-20 у ПМЗ; 12-13 у БКИ; 11-16 у ТЗП есть - то блоки исправны. Вообще неплохая мысль: попозже разукрашу схему, разбив ее на цепи включения БДУ, то что от шпилек 1-3 сверху идет через стоповую кнопку; цепь питания пром. реле, цепь катушки пром. реле; цепь контакторной катушки и что по-моему мнению чаще выходит из строя.
Пост N: 60
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг:
0
Отправлено: 17.03.09 22:20. Заголовок: что заладил перемычк..
что заладил перемычки-перемычки! Если начинаешь, то не с этого! Если ставишь перемычку 1-2 на БДУ , то пускатель включается сразу с ручки, кнопка соответственно не при делах. Схемы я не чертил, а мой знакомый с шахты Ленина, зайди к нему на сайт, если хочешь, адрес там на схеме есть. Кстати, не пойму его, зачем он чертит, когда можно сканировать?
Пост N: 39
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг:
0
Отправлено: 17.03.09 22:24. Заголовок: А с чего начинать? Т..
А с чего начинать? Так удобней редактировать чертёж, что-то подписывать и т.д, я вот схему электроснабжения лавы в автокаде делал, замучался, зато потом легко ошибки исправлять
Пост N: 62
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг:
0
Отправлено: 17.03.09 22:31. Заголовок: Примерно понял, что ..
Примерно понял, что тебе нужно, за сегодня- завтра попробую "пособие" написать. Про черчение - какие изменения в схему пускателя? Она уже меняться не будет.
Пост N: 40
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг:
0
Отправлено: 17.03.09 22:34. Заголовок: Я имел ввиду, вдруг ..
Я имел ввиду, вдруг он захочет на схеме что-нибудь подписать например/ ты мог бы поподробней про реле форсировочное написать? Я так то принцип работы схемы знаю, но есть много тонкостей
Пост N: 63
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг:
0
Отправлено: 17.03.09 22:58. Заголовок: Общий принцип реле ф..
Общий принцип реле форсировки - подать больший ток на контакторную катушку в момент включения и оставить на все остальное время меньший ток для удержания якорной системы во включенном состоянии. На той схеме реле форсировки К2.1 включено его контакт К2.2 замкнут, если контактор не притянут, при включении контактора, разрывается цепь реле форсировки контактом контактора К1.3 и реле форсировки отключается и своим контактом К2.2 размыкает короткую цепь на контакторную катушку и включает в нее сопротивления R2,R3 - ток в катушке контактора снижается.
Пост N: 64
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг:
0
Отправлено: 18.03.09 22:20. Заголовок: Про реле форсировки ..
Про реле форсировки правильно Контакт К1.4 это блокировка: блок БКИ контролирует сопротивление изоляции только когда пускатель, его контактор не включен. Когда пускатель включился этот контакт размыкается и блок БКИ не контролирует токи утечки.
Пост N: 54
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг:
0
Отправлено: 19.03.09 22:15. Заголовок: nikolaus как я поним..
nikolaus как я понимаю, на подстанции утечка контролирует кабель, который идёт из РУНН до пускателя, а с моторки пускателя кабель который идёт, допутим на насос, его чтоли при включенном контакторе тоже реле утечки подстанции контролирует? / насчёт разьёмов точно , только схему помотрел, а так и внимания не обратил
Поиск неисправностей в пускателях Если надо быстро, в смену, например, (а потом ремонт придет - разберется) не вникая в схему запускаться. Во-первых, проверить наличие напряжения по наличию освещения, по сигнальным лампочкам, включением других механизмов запитанных с этого РП.
Разделить цепь на «автоматика» (АУК, и т.п.) или «силовая часть» (пускатель, станция управления ) определить к какому участку относится неисправность.
Как определиться, куда закапываться - в АУК или в пускатель. Вариантов как всегда несколько: один законный, другой быстрый и более точный. По первому нужно знать немного схему пускателя. Произвести переключение в пускателе с положения «Работа», на «Проверка схемы» и нажатием кнопки или рычага, в разных аппаратах по-разному, пробовать включить лампочку «Проверка схемы». Если загорелась грешить на пускатель не надо - занимаемся АУКом, или что там включает пускатель. Недостатки: никто не поручится в исправности лампочки или ее цепи. Хотя для ПВИ250БТ вполне приемлимо – там переключений не надо, а только удерживая стоповую кнопку на крышке, надо нажать рычаг на себя, и лампочка загориться, если все блоки исправны. Второй неправильный – с диода на шпильки 1-3 запустить пускатель. Если включился – пускатель исправен, возвращаемся к АУКу (первому пускателю, который запускает этот). Не запустился, то
продолжаем делить и определять неисправный участок заменой заведомо исправными частями блоки управления и защиты заменяем на исправные.
Тут всегда вопрос, а нету резервных, что ставим перемычки? Если только для нахождения неисправного блока, то это полбеды, но не надо привыкать. Более правильный путь прозвонить омиком блочки. Если те ламели на которых хотелось поставить перемычки не покажут цепи, то блок неисправен. прикинуть и желательно до момента поломки подумать, где рядом можно взять блоки: с пускателя неиспользуемого всю смену (для откачки воды, для вулканизации, лебедочный, натяжной лебедки)
Панель заменить на исправную. Совет обычно применим для переносимых панелей типа ПВИ125, где взять её - те рекомендации, что и для блоков. Да, и проверить на включение, перед тем как снимать. Мало ли - может нерабочий. Что-то получилось у меня написать. Как, пойдет?
Пост N: 45
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг:
0
Отправлено: 19.03.09 11:13. Заголовок: Спасибо, в принципе ..
Спасибо, в принципе всё понятно, только вот удерживая стоповую кнопку на крышке, надо нажать рычаг на себя, и лампочка загориться, если все блоки исправны, не понял, это я допустим пускатель выключил, и когда я его буду включать при повороте ручки мне ещё надо стоповую зажать? И какого цвета лампочка?
Пускатель включенный ( ручка разъединителя включена), а флажок справа на себя - это "проверка схемы" лампочка белая (у нас давно ни одного светофильтра правда не осталось) от себя - проверка БРУ
Пост N: 46
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг:
0
Отправлено: 19.03.09 11:23. Заголовок: А это я знаю, просто..
А это я знаю, просто неправильно тебя сначала понял, там ещё взвод ТЗП, ПМЗ. А вот насчёт с диода на шпильки 1-3 запустить пускатель? это мы что проверяем?
Пост N: 69
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг:
0
Отправлено: 19.03.09 11:40. Заголовок: Может быть это друго..
Может быть это другой вариант исполнения пускателя. Наш очень древний имеет флажок с правой стороны корпуса, есть относительно современнее у него по-другому: стоповая не на крышке, а сбоку. Как он проверяется по-позже уточню. Про запуск с диода еще раз напоминаю, что так нельзя, если попадешься - уволят, это же включение пускателя с открытой крышкой, без сигнала и блокировок и шпильки силовые под напругой рядом. Проверяют таким образом стоит ли вообще лезть в пускатель или причина неисправности до него - в АУКе, или в блокировках, например, тормоза должны прежде включиться, или в кнопочном посту. Если включился, значит разбираемся с автоматикой до пускателя.
Пост N: 48
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг:
0
Отправлено: 19.03.09 11:49. Заголовок: А где эти шпильки на..
А где эти шпильки находятся, на панели? я по схеме смотрел и не понял что мы тем самым делаем, это те шпильки которые возле пульта на схеме/ да я понял что нельзя, так для общего ознакомления/
Пост N: 72
Зарегистрирован: 24.12.07
Откуда: Казахстан, Шахтинск
Рейтинг:
1
Отправлено: 19.03.09 12:47. Заголовок: Так это шпильки на к..
Так это шпильки на которые выводятся блок-контакты контактора, нормально замкнутые и нормально разомкнутые с диодом и без. Используются для запуска, например, второго пускателя при многодвигательной приводе, скажем конвейера. Для информации к диспетчеру, или вот на АУК для контроля берется один из размыкающихся контактов на 25 шпильку садится, называется проверка нормального запуска (если привод многодвигательный, то необходима защита от работы одним двигателем, чтоб не спалить его, и суть защиты в том, что включается последний двигатель и его пускатель разрывает цепь БЗ в АУКе - все нормально можно работать; не включился, то в АУКе через выдержку времени срабатывает блок заштыбовки и его лампа загорается - конвейер останавливается).
Пост N: 46
Зарегистрирован: 03.12.07
Откуда: Украина, Донецк
Рейтинг:
1
Отправлено: 19.03.09 22:24. Заголовок: Да, всё верно. Реле ..
Да, всё верно. Реле утечки контролирует всю цепь от подстанции до двигателя. А БКИ(БРУ) контролирует участок от пускателя до двигателя, но только тогда,когда у пускателя включен реверс, а контакты ещё не замкнуты.
Пост N: 57
Зарегистрирован: 15.03.09
Откуда: Россия, Анжеро-Судженск
Рейтинг:
0
Отправлено: 19.03.09 22:58. Заголовок: Даже в описании пуск..
Даже в описании пускателя пишут, уставка БКИ там 30 и 100КоМ, вот значит на подстанция такая же / В книге видел пускатель ПВИ-250-1140 так там уставка: предупредительная 300, а аварийная 100. Вот
Пост N: 49
Зарегистрирован: 03.12.07
Откуда: Украина, Донецк
Рейтинг:
1
Отправлено: 19.03.09 23:13. Заголовок: Всё верно, реле утеч..
Всё верно, реле утечки при выключении НН работает в режиме БРУ и посылает 110В в сеть. Для того чтобы не трепало можно посадить одну фазу на землю и током бить уже не будет.
Привет всем! Отвечу на твой вопрос asgt05.До включения, если сопротивление изоляции нормальное, то как сказали, БКИ дает на включение пускателя и наоборот-недает включить.сделано это-для сохранения двигателя, чтоб он не сгорел, мало ли что могло случиться, когда какой-либо приемник этого пускателя не работал(повреждение кабеля, замочился двигатель или кабель на счалках и т. д.).Вот и контролируется отходящее сопр. изоляции этого пускателя.А при работе уже контролирует реле утечки на сухой или др. тр-ой подстанции.
Уважаемые спецы! Скажите пожалуйста совместно с ПМЗ применяется какой трансформатор тока (тип, сопротивление на выходе вторичной обмотки). Для всех типов пускателей этот трансформатор тока одинаковый? Имеется ввиду одинаковость типа и сопротивления.
Отправлено: 11.07.09 05:48. Заголовок: Что может быть если..
Что может быть если после того как мы поставили на згоревший предохранитель перемычку у нас начали гореть провода выходящие с трансформатора 36 В и кажется 8 В тоже как устранить эту проблемку?
Что может быть если после того как мы поставили на згоревший предохранитель перемычку у нас начали гореть провода выходящие с трансформатора 36 В и кажется 8 В тоже как устранить эту проблемку?
Добавить нечего. Все спецы расписали. На ПВИ-250БТ нет 36В на внешние нагрузки. И кидаем запалюгу сами. Бывает по спешке или неопытности сразу на шпильки а надо одно плечо с предохранителя. Понятно что в случае замыкания в первом случае сгорит трансформатор а во втором предохранитель.
Добавить нечего. Все спецы расписали. На ПВИ-250БТ нет 36В на внешние нагрузки. И кидаем запалюгу сами. Бывает по спешке или неопытности сразу на шпильки а надо одно плечо с предохранителя. Понятно что в случае замыкания в первом случае сгорит трансформатор а во втором предохранитель.
Добавить нечего. Все спецы расписали. На ПВИ-250БТ нет 36В на внешние нагрузки. И кидаем запалюгу сами. Бывает по спешке или неопытности сразу на шпильки а надо одно плечо с предохранителя. Понятно что в случае замыкания в первом случае сгорит трансформатор а во втором предохранитель.
Добавить нечего. Все спецы расписали. На ПВИ-250БТ нет 36В на внешние нагрузки. И кидаем запалюгу сами. Бывает по спешке или неопытности сразу на шпильки а надо одно плечо с предохранителя. Понятно что в случае замыкания в первом случае сгорит трансформатор а во втором предохранитель.
Подскажите уважаемые. Имеется пускатель ПВИ 250 БТ, необходимо сделать сигнализацию того, что пускатель включён. В моторной камере на выводе есть ряд шпилек. Какое напряжение на например на шпильках 8, 6, 7, 4, 5? Туда можно подключить лампочку например на 127 v так чтобы она загоралась когда пускатель включился?